详述照明东方变压器的技术条件

2019-03-21 点击量:432 字体:大 中 小
分享到:

照明东方变压器技术条件

   1) 正常使用条件

  (1)周围空气温度不得超过+40℃,而且在24 h 内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。

  (2) 大气条件:空气清洁,在最温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。

  (3) 海拔度不超过2000 m。

  (4)http://guiyang.gjttw.com/ 污染等级3。

  2) 东方变压器参数

  (1) 额定工作电压

  ① 主电路:220,380V。

  (2) 额定电流

  ① 额定电流:40~125,

  3) 柜架结构

  (1) 设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。照明东方变压器柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力,并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。为了确保防腐蚀,设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层,同时还要考虑使用及维修条件。

  4) 东方变压器间隙、爬电距离和隔离距离

  见JB/T 9661-1999要求。

  5) 设备内的东方变压器连接与绝缘导线

  见JB/T 9661-1999要求。

  6) 元件的选择与安装

  见JB/T 9661-1999要求。

  7) 设备的防护等级

  见JB/T 9661-1999要求。

  8) 保护接地

  见JB/T 9661-1999要求。

  9) 温升

  温升按GB 7251.1—2006 中7.3 的规定。

  10) 介电强度

  见JB/T 9661-1999要求。

  11) 短路保护与短路耐受强度

  见JB/T 9661-1999要求。

  12) 机械、东方变压器操作性能

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com